Re: OKE-6710CF 동작 온도, 지연시간 문의

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 343회 작성일 22-04-26 09:28

본문

>
 >
 > 안녕하세요?
>
> 저희는 통신장비 회사로써, 주로 귀사의 OKE-2020를 구입해서 19인치 표준랙에 장착하도록 19인치 브라켓에 장착하여 저희통신장비용 표준랙에 설치하여 냉각팬 구동용으로 사용해왔습니다.
> 이번에는 옥외함체에 사용하려고 벽걸이형 냉각용인 OKE-6710CF를 구입했습니다.
>
> 구입후 테스트 결과 아래와 같이 두가지 의문점이 있어서 문의 드립니다.
> 1. 냉동부하 구동이 ON되기 위해서는 세팅온도보다 1도가 더 높아져야 비로소 냉동 Led 램프가 깜빡이기 시작합니다.
>    원래 세팅온도보다 1도 더 높아져야 ON이 시작되는 게 맞는지요?
>    저희는 온도상승시 세팅온도에서 바로 냉동Led가 깜빡이는 걸로 알고 있었습니다. (설명서 어디에도 1도 더 높아야한다는 설명이 없네요)
>    온도가 내려가서 OFF될 떄는 세팅온도에서 정확히 OFF가 되고 있습니다.
>
> 2. 출력지연시간 1분 고정형이라고 하는데, 저희가 측정한 결과는 거의 2분인 1분53초 정도 후에야 냉동 Led가 깜빡임에서 고정상태로 ON되고 부하에 전원이 공급되는데, 지연시간이 고정 2분인가요?
>    저희는 출력지연시간이 0분(바로 ON되는것) 이면 좋겠는데, 고정형은 0분은 없고 1분만 있어서 OKE-6710CF를 구입했는데, 2분이나 지연이 되면 너무 오랜시간 지연이 되거든요.
>    샘플로 2대를 구입했는데 2대 모두가 1분53~1분55초 지연으로 나옵니다.
>    1분 정도의 지연으로 바꿀수 있나요? 1분 +/- 20초 정도는 괜찮습니다.
>
> 감사합니다.
 >
 >
전화드렸습니다