> > > 안녕하세요, OKE-2012 온도조절기 관련하여 문의 드리고자 합니다. > > 사육장에 램프 소켓 두 개를 연결하여 한 개(A)는 지속 사용, 다른 한 개(B)는 온도센서와 연동하여 온도유지용으로 사용하고 있었습니다. > > 그런데 갑자기 B 소켓이 작동을 안해서 곤란한 상황입니다. > > 현재 상태는 아래와 같습니다. > > - 디스플레이에 에러메세지가 뜨지는 않고 현재 온도는 표시됨 > > - B 소켓 분해 후 연결되었던 전선 두 줄을 테스터기로 확인시 12 V로 측정 됨 > > - 램프는 이상 없는 것으로 확인(A소켓에 끼웠을때 정상작동) > > - 소켓 문제도 아닌 것으로 보임(A,B 소켓을 전선과 분리하여 서로 위치를 바꿨을때 정상작동) > > 어디가 문제 인지 확인이 알 수 있을까요? 답변 부탁드립니다. > >